ตัวนำที่เป็นบัสบาร์มีอยู่ด้วยกันหลายประเภท ทั้งบาร์เฟส บาร์นิวทรัล และบาร์ดิน ซึ่งมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564 กำหนดวิธีการระบุสัญลักษณ์ตัวนำไว้ต่างกันเล็กน้อย โดยมีรายละเอียดดังนี้
บาร์เฟส กรณีระบบไฟฟ้า 1 เฟส ให้ระบุตัวอักษร L หรือเครื่องหมายสีน้ำตาล
กรณีระบบไฟฟ้า 3 เฟส ให้ระบุสีและตัวอักษรดังนี้
ระบุตัวอักษร L1 หรือเครื่องหมายสีน้ำตาล (เฟส 1)
ระบุตัวอักษร L2 หรือเครื่องหมายสีดำ (เฟส 2)
ระบุตัวอักษร L3 หรือเครื่องหมายสีเทา (เฟส 3)
บาร์นิวทรัล ให้ระบุตัวอักษร N หรือเครื่องหมายสีฟ้า
บาร์ดิน ระบุอักษร PE อนุโลมให้ใช้ G หรือ E ได้ หรือเครื่องหมายสีเขียวแถบเหลือง
เพิ่มเติม กรณีที่ตัวนำไม่ใช่บัสบาร์ หากตัวนำที่ใช้ไม่ใช่บัสบาร์ แต่เป็นสายไฟฟ้าหลายแกน กำหนดให้ฉนวนตลอดความยาวสายมีสีน้ำตาล-สายเส้นไฟ, สีฟ้า-สายนิวทรัล, และสีเขียวแถบเหลือง-สายดิน สำหรับระบบไฟฟ้า 1 เฟส และในกรณีของระบบไฟฟ้า 3 เฟส ก็จะกำหนดให้ฉนวนตลอดความยาวสายมีสีน้ำตาล-สายเส้นไฟเฟส 1, สีดำ-สายเส้นไฟเฟส 2, สีเทา-สายเส้นไฟเฟส 3, สีฟ้า-สายนิวทรัล, และสีเขียวแถบเหลือง-สายดิน
หากวิศวกรไฟฟ้าหรือช่างไฟท่านใด ต้องการ
รางไฟ คุณภาพดี ตรงตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า ขอแนะนำรางเคเบิลและรางเคเบิลแบบบันไดที่ผลิตและจำหน่ายโดย KJL
- ตัวรางผลิตจากเหล็กแผ่นดำคุณภาพสูง ความหนา 2.0 มิลลิเมตร
- ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ Computer Numerical control (CNC)
- โครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน NEMA VE 1-2017
- การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM A123 / A123M ที่ความหนาเฉลี่ยของการเคลือบผิว 45-60 ไมครอน
- มีรางเคเบิลที่ทำจากสเตนเลส เหมาะสำหรับงานติดตั้งที่ต้องการวัสดุที่ทนทานต่อการกัดกร่อนมากเป็นพิเศษ
สอบถามข้อมูลสินค้าได้ที่ KJL LINE Official Account:
@KJL.connect